气压罐设置的四个压力控制点

1)PS2 PS1 P2 P1是气压罐设置的四个压力控制点。设置气压罐是为了防止恒压泵频繁启动。作用关系:如建筑物发生火灾,喷水时,气压罐内储水容量减少,压力降低。当压力从PS2降至PS1时,启动稳压泵,当压力继续降至P2时,启动消防泵,停止稳压泵。

P1为气压罐的最低设计工作压力,P2为水泵的启动压力,P1为稳压泵的启动压力,PS2为消防给水管网处于较高的工作压力。

2)自动喷水灭火系统和消火栓系统均设有稳压泵,以满足最不利的水压。原理代码是一样的。

气压罐的压力控制点有四个,其中:P1为气压罐的最低工作压力点或高铨气压罐的充气压力,即消防储水容积的下水位压力等于最不利点消火栓所需的水压Hmin,其计算方法与增压泵相同;P2是最高工作压力,即启动消防泵的压力值。按以下公式计算:

P2 =(P1 + 0.098)÷ αb - 0.098

P01为稳定水量的下限水位压力,此时启动稳定泵;P02为稳定水量的上限水位压力,即气压罐的最高工作压力。此时,停止稳定泵。

由于压力传感器有精度和稳定性的要求,缓冲水量的上下水位压差一般不小于0.02 ~ 0.03 Mpa;稳定水量上下水位压差不小于0.05 ~0.06Mpa,则:

p 01 = P2+0.02 ~ 0.03 MPa p02 = p 01.05 ~ 0.06 MPa = P2+0.07 ~ 0.09 MPa

计算示例

建筑高度接近100m的一类综合楼,顶层采用立式气压罐稳定,屋顶水箱至顶层消火栓栓的距离H = 4m。屋顶水箱至顶部消火栓的水头损失∑h = 0.82米

气压罐工作压力比:αb = 0.76。

气压罐总容积:v =βVX÷(1-αb)= 1.1×(300+20+50)÷(1-0.76)= 1.70 m3

可选:一个SQL1000×0.6气压罐。

气压罐的充气压力:

p 1 = Hmin = Hq+Hd+HK+∑H-H = 0.16+0.01+0.02+0.0082-0.04 = 0.14(Mpa)

最大工作压力:p2 =(p 1+0.098)÷αb-0.098 = 0.14÷0.76-0.098 = 0.22(MPa)。

稳压泵启动压力:p 01 = p2+0.02 ~ 0.03 MPa = 0.22+0.02 ~ 0.03 = 0.24 ~ 0.25(MPa)。

稳压泵停止压力:P02 = P2+0.07 ~ 0.09 MPa = 0.22+0.07 ~ 0.09 = 0.29 ~ 0.31(MPa)。

稳压泵扬程:h =(p 01+:p02)÷2 =(0.24+0.39)÷2 = 0.27(MPa)。

稳压泵流量:Q ≤5.0L/S

选用40LG12-15×2水泵,一用一备:Q = 4.17L/SH = 27Mn = 2.2kW。

稳压泵的流量

由于消防初期流量由气压罐供给,泵的流量只需考虑系统的泄漏或气压罐对流量的要求,因此流量可适当选择小一些。消火栓系统稳压泵流量小于1个消火栓,≤ 5 L/s,喷淋系统稳压泵流量小于1个喷头,≤ 1 L/s。

扩展数据:

消防稳压泵的压力是多少?消防稳压泵的压力设定方法

根据防火规范的要求,建筑物的消防管网一般应保持一定的压力,以便发生火灾时,消防栓或洒水喷头能带压喷水,使火势得到及时控制或扑灭。

建筑物消防管网要保持一定的压力,一般需要稳定,一般分为两个方面:一是稳定屋顶消防水箱(少数用气压罐代替);二是稳定消防泵。稳压泵主要用于稳定建筑最不利楼层的消防管网。比如20层楼,主要稳定20层,19层,18层。一般17层以下的楼层都有屋顶水箱,依靠高差(压差)维持压力稳定。

那么如何确定最不利点的压力呢?主要根据各类建筑物的高度和性质、室内消火栓的满水柱和喷头的喷水强度,最不利楼层的消防管网压力一般不小于0.2mpa,这里需要注意的是,如果在屋顶设置消防稳压泵吸收屋顶水箱的水,则点击点压力表或压力开关应调整到0.2 MPa;;如果稳压泵安装在地下一层的消防泵房内,从消防水池抽水,建筑高度从屋顶到地下一层为100m,稳压泵压力应调整为1.2 MPa;;如果稳压泵设在地下一层的消防泵房,从屋顶消防水箱吸水,建筑高度从屋顶到地下一层为100m,稳压泵的压力应调整为0.2mpa,而不是1.2mpa,由于高差为100米,即屋顶水箱与消防泵之间的管网压力为1.0mpa, 而稳压泵吸的是1.0mpa的水,也就是说稳压泵的扬程已经达到了1.0mpa,再加上稳压泵本身的扬程是0.2mpa,实际上此时稳压扬程已经达到了1.2mpa,满足了65448的要求。